最近有个项目是S7-1200和G120的profinet通讯,网上相关的视频和资料有很多,官方的也可以查阅G120各个通讯单元的参数手册。
这次调试的变频器控制单元为CU250S-2,所以查阅的是该通讯单元的参数手册,其中报文分为标准报文和西门子专用报文。
原图是这样的
标准报文格式
西门子报文格式
这个是官方的图片。但是对于初次使用G120通讯功能,和不熟悉的调试人员,看到这个基本是崩溃的。每个报文的具体内容手册上也有解释。如图所示
很明显,这个也是英文版的。
所以本着方便自己,也方便大家的原则,我整理了中文版本的。
标准报文
西门子报文
这里的过程值是什么意思?
G120变频器组态完成以后,会定义I/O地址,这个可以在博图软件中查看。
假设现在G120的I地址为0开始,Q地址为10开始,采用标准报文1格式,
控制字1对应的地址为QW10
状态字1对应的地址为IW0
转速设定值(16位)对应地址为QW12
转速实际值(16位)对应地址为IW2
其他格式报文也是按照此规则进行解读。
以上就是对西门子G120的profinet通讯报文的一些整理。如果英语能力好的,可以直接阅读手册的报文内容。因为有些备注没有整理。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1580824&b_id=47&num=20
学习一下吧
学习学习@@!!
感谢 分享。
楼主辛苦了
楼主整理的挺好
过程数据理解的有点问题:
西门子有个文章,很透彻:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109052915
感谢楼主的分享
恩,我这里应该是过程值对应变频器的IO地址,具体的过程值的意义是有其他定义。
引用6楼详细内容:
我的意思是你举的例子的对应关系不对,在6楼已经标记出来了,你看一下。
谢谢楼主分享
引用8楼详细内容:
已修改,多谢指正
要自己总结,这样的印象才会更加深刻,怀念记笔记的年代啊。
标准的报文限制,我一般都是999,
哈哈,我和楼上是一样的。标准报文999。用几个设几个。依次往下排列。这就形成了一个个性化的通讯报文。除了USS,DP与PN就是一样的。就是通讯的基本参数不同罢了(比如地址,网关什么的)。但是通讯的报文和内容,都是自定义的。