技术论坛

西门子G120变频器profinet通讯报文解读

作者 主题
游侠

经验值: 380
发帖数: 20
精华帖: 1
主题:【分享】西门子G120变频器profinet通讯报文解读
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2019-08-27 16:07:23

最近有个项目是S7-1200和G120的profinet通讯,网上相关的视频和资料有很多,官方的也可以查阅G120各个通讯单元的参数手册。

这次调试的变频器控制单元为CU250S-2,所以查阅的是该通讯单元的参数手册,其中报文分为标准报文和西门子专用报文。

原图是这样的

标准报文格式

西门子报文格式

这个是官方的图片。但是对于初次使用G120通讯功能,和不熟悉的调试人员,看到这个基本是崩溃的。每个报文的具体内容手册上也有解释。如图所示

很明显,这个也是英文版的。

所以本着方便自己,也方便大家的原则,我整理了中文版本的。


标准报文


西门子报文

这里的过程值是什么意思?

G120变频器组态完成以后,会定义I/O地址,这个可以在博图软件中查看。

假设现在G120的I地址为0开始,Q地址为10开始,采用标准报文1格式,

控制字1对应的地址为QW10

状态字1对应的地址为IW0

转速设定值(16位)对应地址为QW12

转速实际值(16位)对应地址为IW2


其他格式报文也是按照此规则进行解读。


以上就是对西门子G120的profinet通讯报文的一些整理。如果英语能力好的,可以直接阅读手册的报文内容。因为有些备注没有整理。






 
精华帖版主置评: 谢谢分享。鼓励一下。yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1580824&b_id=47&num=20

新手

经验值: 41
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-08-27 17:10:13


学习一下吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 525
发帖数: 59
精华帖: 1
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2019-08-27 21:19:34


学习学习@@!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2019-08-28 08:19:28


 感谢 分享。


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18884
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2019-08-28 09:47:40

 楼主辛苦了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18401
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2019-08-28 10:25:15

 

楼主整理的挺好


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10993
发帖数: 997
精华帖: 31
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2019-08-28 10:48:13

过程数据理解的有点问题:

西门子有个文章,很透彻:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109052915



Chance favors the prepared mind.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10588
发帖数: 848
精华帖: 9
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2019-08-28 14:07:23

 

感谢楼主的分享


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 380
发帖数: 20
精华帖: 1
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 8楼 2019-08-28 15:36:30
以下是引用henry.wang在2019-08-28 10:48:13的发言 >6楼

过程数据理解的有点问题:

西门子有个文章,很透彻:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109052915


恩,我这里应该是过程值对应变频器的IO地址,具体的过程值的意义是有其他定义。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10993
发帖数: 997
精华帖: 31
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2019-08-28 16:32:55
以下是引用小尹先生在2019-08-28 15:36:30的发言 >8楼

恩,我这里应该是过程值对应变频器的IO地址,具体的过程值的意义是有其他定义。

以下是引用henry.wang在2019-08-28 10:48:13的发言 >6楼:过程数据理解的有点...

引用6楼详细内容:

过程数据理解的有点问题:

西门子有个文章,很透彻:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109052915


我的意思是你举的例子的对应关系不对,在6楼已经标记出来了,你看一下。


Chance favors the prepared mind.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10580
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 10楼 2019-08-28 18:54:27

谢谢楼主分享


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 380
发帖数: 20
精华帖: 1
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 楼主 11楼 2019-08-28 19:42:56
以下是引用henry.wang在2019-08-28 16:32:55的发言 >9楼

我的意思是你举的例子的对应关系不对,在6楼已经标记出来了,你看一下。

以下是引用小尹先生在2019-08-28 15:36:30的发言 >8楼:恩,我这里应该是过...

引用8楼详细内容:

只看楼主 只看精华 12楼 2019-08-29 11:10:58

要自己总结,这样的印象才会更加深刻,怀念记笔记的年代啊。

标准的报文限制,我一般都是999,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136807
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2019-08-29 15:09:38

哈哈,我和楼上是一样的。标准报文999。用几个设几个。依次往下排列。这就形成了一个个性化的通讯报文。除了USS,DP与PN就是一样的。就是通讯的基本参数不同罢了(比如地址,网关什么的)。但是通讯的报文和内容,都是自定义的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 20
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 14楼 2019-09-21 16:17:31

楼主辛苦!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 790
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 15楼 2019-09-24 08:18:26


谢谢整理。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 184
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 16楼 2019-11-16 15:24:28


楼主辛苦了!!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 17楼 2019-11-20 16:12:01


对报文的理解又加深了一层!!!


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3480
发帖数: 206
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 18楼 2019-11-24 20:46:45

 刚好有个案例,想简单点就用报文1,再用352。在看到本贴的12,13楼的经验后,也试了下的确不受标准的报文限制,多可以自定义,真好用啊。报文就用999,哈哈。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 75
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


只看楼主 只看精华 19楼 2019-12-06 18:10:18


 简单易懂!


为往圣继绝学
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
西门子G120变频器profinet通讯报文解读