在使用400H系统的过程中,我第一次接触到了分布式IO和DP通信,什么是DP主站什么是DP从站。
ET 200M 分布式 IO 设备是 PROFIBUS-DP 现场总线的一个从站, 在S7-400H冗余系统中,通常配置冗余连接的ET 200M(双向I/O,两个CPU都可以与同一个从站通讯,冗余故障时依然可以由另外CPU完成I/O通讯)。
一、DP主站和DP从站的定义:
---DP 主站是控制 CPU 和分布式 I/O 之间的连接链接。 DP 主站通过
PROFIBUS DP 与分布式 I/O 交换数据并监视 PROFIBUS DP。
---DP 从站负责在现场准备编码器和执行器数据,使得数据可以通过PROFIBUS
DP 发送至控制 CPU。
二、ET200M分布式I/O站主要由以下几部分组成:
· DIN安装导轨
· BM总线模板
· IM153通讯接口模块(PROFIBUS DP Link)
· 高可靠的I/O信号接口模块

注意:
1、IM/IM总线模块: ET200M 用于安装 2 个 IM153-2 Red ;
2、BM总线模板: ET200M 用于安装 I/O模块;
三、ET200M的使用及原理
由于ET-200M分布式I/O站的IM153通讯接口模块或SM系列I/O信号接口模块都安装在一个配有有源总线模板的机架上,有源总线模板具有“插入/取出”特性,使得ET200M分布式I/O站的每个模块能够在系统运行过程中带电热插拔更换。S7-400 CPU或S7-400 CP作为DP主站,可以直接IM153的属性窗口配置热插拔功能,双击ET200M站,打开属性窗口,选中“Replace modules during operation“(热插拔)选项;在ET200M从站上进行模块的热插拔时,需要加上中断组织块OB83 ,OB85,OB122。
ET200M分布式I/O站的直流电源采用了冗余设计。直流电源的数量选型原则是在每个ET200M机柜配接两台直流电源,此直流电源可允许并联使用,将所配置的直流电源并联后再给所有的ET200M分布式I/O站系统供电。在系统运行过程中,当其中某一台直流电源发生故障时,并联的直流电源还能保证足够的功率输出,而且不必停机就更换已经坏了的直流电源。因此,现场控制站的直流电源具有良好的容错性能。
四、Profibus DP通信相关
Profibus DP通信过程中,远距离通讯或者通过干扰区域时,可以使用OLM将DP总线转为光纤通讯,使用光纤链路模块 (OLM); 在总线长度不能满足速率要求时,可以使用RS485中继器来实现DP总线的中继。
关于OLM和RS485中继器的使用,参考文档学习:
西门子OLM设备使用说明:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/90880184
怎样设置PROFIBUS OLM上的DIP拨码开关来实现线性拓扑、星型拓扑或是冗余光纤环网:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/50837578
单模和多模玻璃光纤可以连接到哪些PROFIBUS光链路模块(OLM)上:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/19403363
西门子RS485中继器使用说明:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=3183