故事作者:ankaona

最近创作

看看TA的故事

【PLC】一次排查DP网络故障的痛苦经历

已锁定

ankaona

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    218
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2007-06-20

白金 白金 如何晋级?

【PLC】一次排查DP网络故障的痛苦经历

2094

1

2021-03-15 08:27:07

                           

                                                   【PLC】一次排查DP网络故障的痛苦经历

      前天,公司洗发水配料工序出现DP网络故障,其中有几只触摸屏无法与自己配套的PLC通讯,管理下载配方的主机与几套PLC通讯时断时续。

       当时听说上述情况以为是某个接头松了,让车间维修工自己处理,结果弄了半天没修好。我上班到现场一看,情况如上段所述。我先让车间操作工描述了故障发生前的事情,好像是有两台变频器被电工更换,精制机拆装涉及电机及电缆拆装,变频器换完后重新上电就出现上述故障现象。

     我观察该车间组网情况:一共有六套独立S7-300PLC系统柜加一台Wincc主机,通过DP网络通讯,该DP网络上除了挂上述6台设备,还挂有每套PLC的称重仪表IND221从站15只及触摸屏8只,构成一套复杂混乱且难以判定首尾的DP网络,柜间DP线走夹层及管道。各PLC的 SF灯亮BF灯闪,一些MP370触摸屏上数据时通时断,TP177屏门由于不会自动恢复一直##(除非重上电)。

      根据上述情况综合分析,可能原因如下:1)系统设备从2010、2012到2016、2018各年段都有,DP接头腐蚀、老化均有不少,从引起变频器损坏更换引起电源功率不足可能导致大面积通讯不畅,但万用表测不出问题,换接头重新处理接头能改善情况,或者可以考虑降低通讯速率(需各大小网一起降,有点麻烦特别是有些程序没备份,现在网络不畅上载不了),或者更换新电源。2)夹层或管道中DP电缆破损导致有信号线接地,让电工粗看了下没发现明显破坏。

      由于我手里只有3只备用DP接头,只能更换比较明显腐蚀的接头,先换掉后发现,把部分接头终端ON,有三套PLC的SF及BF灯灭了,说明问题在其余线路上。可是其它线路只能清理接头,再终端ON,前后都报故障,无法判定是某个设备还是几个设备有故障。到此时已经过去3天,车间等不及,让原厂技术人员现场处理。他们带了10只非西门子DP接头,坚持现场状态后,直接把看起来不正常DP接头都给换了,然后再观察,结果其中5套PLC的SF灯BF灯常亮了,只有l套PLC因为被终端ON无故障。然后主机通讯也全断了,甚至有只PLC因为从站仪表被终端ON直接不运行,这下他们傻眼了,我们也慌了,没法生产了。他们说需要配原厂的DP接头,让我们去买,我们哪能这么快买来?

       我向上级汇报情况后,让厂家技术人员把旧接头换回去。先找了个还在闪BF的PLC柜(本柜通讯时好时坏),把旧的DP接头换回去,换好后发现SF及BF也常亮了,本柜通讯也断了。他们认为刚换的接头没用,旧接头换回去估计也难恢复了。唉,真够倒霉的,本来还勉强能用的,现在彻底歇菜了!

       我忽然想到虽然是非正品但应该不会全废啊,他最开始换了CP5611卡接头不也能时断时续通讯,现在SF及BF灯常亮只表示掉站,只要依次换回旧的,有几个正常就可能恢复。另外我想PLC是否检测到别的主站(虽然没DP组太)掉站是否也SF和BF常亮,跑过去把靠终端ON正常运行的PLC给拨回OFF状态,靠!这个PLC的SF及BF灯未亮,其它PLC的SF及BF还真全灭了!!主机也通讯正常了!!! 这情况虽然解释不通,但问题排除了,大家终于可以松一口气了。

       总结 经验:1)S7-300/400PLC的BF灯闪表示网络不稳定,BF灯亮表示网络有主站或从站掉站。2)如果遇见这种理不清头尾的旧网络出现网络不稳定,一定带足够替换所有接头数量的可靠DP接头及DP电缆用去替换,毕竟理清出入电缆耗时更多且最后还是替换只是数量少点。3)如果发现是掉站,要么是该站接头不好,要么是该站坏了,同时需备接头和从站及一定数量DP电缆,有专业制线器更好。4)各PLC主站之间虽然没有数据通讯,但主机CP5611里组太与旧款S7-300/400PLC DP通讯,主机掉站估计PLC的SF及BF灯常亮(我发现以太网没主机连上,PLC会BF灯闪烁)。5)设计中尽量减少同一网络中DP从站及DP接头数量,各主站尽量用双DP口(或PN/DP双口、双PN口)把带从站DP小网络与主站(一二类)之间大网络隔离开,比如小网络DP网,大网络距离远采用另一个DP网或光纤PN网(距离不远就PN以太网就可以),这样一方面维修人员能快速锁定故障点,另一方面发生故障影响小。我们这套混乱的大一统DP网后续准备各主站柜内保持DP网,各主站及触摸屏、主机采大PN网络集中总交换机改造。最后最重要的一点,DP网络中所有DP电缆标记好首尾的DP站点地址,方便排查问题,否则就必须带够所有设备逐一更换排查问题。

       

【PLC】一次排查DP网络故障的痛苦经历 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3232条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。