G120变频器缺少安全使能

已锁定

风亭鹤仙

  • 帖子

    85
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-10

白金 白金 如何晋级?

G120变频器缺少安全使能

5325

23

2021-08-13 09:38:01

现场有一台G120变频器使用PN网络控制,给启动控制字和速度给定后,变频器不启动,检查变频器参数r2=44(接通禁止 - 给STO 端子提供 24 V 电压(硬件)),r46.8=1(缺少安全使能),变频器无任何报警,检查其他正常的变频器r46.8=0。可是进一步检查关于安全相关的参数都是禁用状态,参数r9773.1驱动中的STO有效也为0,把安全端子的DI4,DI5接上24V电也没有任何变化,实在搞不明白了,请求各位专家给解决下啊,打西门子热线也预约不上。

G120变频器缺少安全使能 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7455条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。