西门子840数控设备的调试

2440

2

2021-11-21 17:47:04

这几天发了几个笔记,有几个朋友打电话问我,笔记还有多少,能不能一次都传过来,呵呵,笔记我是工作了就要记的。也不一定记得都对,我就经常随着工作的深入,逐步的推翻以前的理论,所以这笔记还是需要大家根据自己的实践来求实。对于新入的坛友,可以用作参考!

  今天有个很久没联系的坛友,私信给我说,能不能帮他找一些关于数控铣床调整的过程文本。其实这种文本论坛上,网上也有很多,我也记载了一些。这里就拿出来与大家分享吧!

  设备在送电后的大概流程:

1.       送电前准备

送电前主要保证机床的线路正常,不会因为线路问题导致系统出现故障。

2.       首次送电(HMI软件的安装)

3.       首次送电(参数部分)

4.       首次送电(PLC部分)

首次送电后,机床应处于可以运行状态,但各轴参数并未完全优化。

5.       其他参数调整

6.       其他功能

其他参数及功能可以对机床进行优化,并可根据用户要求实现部分功能。

这里简单说一下第一步:送电前准备工作:

1.        送电前准备

送电前必须要保证机床电柜内及外部的连线正确,使得机床不会因为线路问题出现故障。

1.1电柜内部连线:对照原理图,看电柜线路有无接错的地方,特别是高压电与低压电不允许接错;并按照图纸要求调整空开的电流设定。对于系统部分,同样对照原理图检查线路问题,需注意,电机的相序是否正确,各系统的电机反馈线和闭环反馈线是否连接正确, 600V的直流母线排必须固定好并盖好防护盖,同时其他2组排线也要求连接良好。

1.2 电柜外部连线:对照原理图,检查线路。需注意,三相交流回路中(包括电柜电源线)各相之间有无短路;电机不允许对地且三相电阻必须相等;24V不允许直接对地;输入部分是否全部正常(如限位是否导通);电磁阀、离合器等输出部分的电阻是否正常;各元件的接地部分是否连接良好。

1.3 系统的接地处理

 

2.        首次送电(HMI软件的安装)

对于全新的PCU单元仅安装的有Windows XP系统,HMI软件并未安装,需在首次送电时进行安装;如HMI已安装过软件或属于自动安装的版本,则本步骤可以跳过。

2.1   HMI软件的安装,需要根据NC卡的版本选择对应的HMI软件版本。安装时需要通过U盘或移动硬盘把安装软件考入PCU单元中的如下路径: D:\Install,安装HMI程序时选择默认路径。

推荐匹配版本如下:

1、  硬件为PCU50,NC轴卡版本6.5.42,配HMI版本6.4.28,配Toolbox版本V06.05,配XP版本为07.06

2、  硬件为PCU50.3,NC轴卡版本07.04.30,配HMI版本07.05.01.01,配Toolbox版本V07.04.03.00,配XP版本为V08.00.01.00

2.2   将PCU单元的磁盘开关打到OPERATING位置,之后对HMI上电。

2.3   当出现登陆界面后,直接输入密码,使HMI进入Windows环境下。

2.4   安装完成后重启HMI,应正常进入HMI操作界面,安装结束。

 

3.        首次送电(参数部分)

进入到操作界面后,即可对参数进行修改,使机床可以正常运行。本部分介绍的参数全部为基础参数,即每台机床都必须设置的参数。

注意:

1.有些参数修改后,会出现“4400 机床数据修改将导致缓冲存储器的重新组织(数据丢失)”的报警,修改这些参数的时候,需要在出现报警后,先对机床数据进行备份,然后回装,之后则报警消失,同时参数也修改完成。

2. 参数号后带有[0],[1]……[31]等标号的参数,都是从[0]开始,其含义为系统对应的31个轴;参数号后带有[0][1][2][3][4][5]的参数,分别对应不同的档位,[0]为没有档位,[1][2][3][4][5]则分别对应5个档位;而参数号后面只有[0][1]的参数,则分别对应半闭环和全闭环,[0]对应半闭环,[1]对应全闭环

3. 参数生效包括4个有效等级,从低到高为IM/SO(立即生效),RE(操作面板的RESET键/程序M2,M30结尾),CF(MMC上的软键 MD有效),PO(NCK复位/系统重新上电)。每一低等级的生效都可以经由高等级的生效方法生效,如执行NCK复位后,其他3个等级的参数全部有效。以下每一步骤中要求NCK复位即是为了让所有参数生效。

3.1 输入口令

依次按MENU SELECT键(以下称菜单键,在屏幕右下方),启动,设定口令(默认制造商口令为SUNRISE)。设定后,机床权限转为制造商权限,可以对参数进行操作。

3.2 模块配置。

依次按菜单,启动,机床数据,设定数据,进入模块配置画面。

模块配置画面定义如下:位置号,模块在电柜中的实际排列位置(如,主轴紧挨NCU模块,其位置号为1)。驱动号:模块在系统中的排列位置(如,主轴的驱动号为5)。是否有效:模块是否有输出。电机模式:电机类型(主轴为异步,其他都为同步)。

在模块配置画面下,依次按粘贴模块键(注意按电柜的实际模块选择单双轴),按照电机类型修改电机模式,按粘贴功率模块键(模块型号在电柜中模块右下角的位置可以找到),再修改模块驱动号并设定模块是否有输出。我厂产品驱动号顺序一般为:5(主轴),1(X轴),2(Y轴),3(Z轴),4(W轴),6(B轴,转台),7(V轴,转台),8(U轴,平旋盘);其中3,4为双轴模块。

保存后,NCK复位。

3.3 通用及通道MD的配置。

依次按菜单,启动,机床数据,通用MD。将10000号参数(机床轴名称)依次设定为X1,Y1,Z1,W1,C1,B1,V1,U1。10001号参数(轴参数)依次修改为AX1,AX2,AX3,AX4,AX5,AX6,AX7,AX8。

按通道MD,将20070号参数(通道中有效的机床轴号)依次改为1,2,3,4,5,6,7,8。20080号参数(通道中的通道轴名称)依次改为X11,Y11,Z11,W,C,B,V,U。

以上参数为对机床轴名进行配置。

之后,NCK复位。

未完待续。。。

其实,这只是个范例,每个系统送电的时候准备工作都是大同小异。也许有些坛友有更好的方式,也不妨一起探讨。