请教一下,有一个系统是国产的450KW整流单元配S120的逆变单元,最前面是小滤波电抗器、接触器和大升压电抗器,两个电抗器之间接了4个空开,并联了4个39μF的电容,大体上是如下结构。
这个台架验收了,过去一直在运行。前一阵子厂家出钱让我们搬迁,搬迁到新场地后,一上电变频柜最前面的滤波回路就发出尖锐的异响,直流母线电压升到八百多伏。这个场地6个台架的总配电柜是3500A的,我们的变频器功率是450KW,总电柜的供电容量足够。
经过检查变频柜发现,合一个电容的空开声音很小,属于正常范畴;合2个以上的电容空开,小滤波电抗器就发出尖锐的声音,我把主接触器线圈和预充电回路全拆了,只有2个电抗和4个空开+4个电容,和后面的整流和逆变一点关系都没有了。用示波器测电网波形如下图所示,属于正常范畴,只是有些毛刺;
合上电容后产生异响,进线电压波形发生了畸变,
关于为什么整流没运行会出现八百多伏的高压,我猜是电网谐波太多,电容快速充放电让电抗异响,同时让电压波形畸变产生了高次谐波;这个谐波的振幅比较高,经过预充电回路让直流母线电压升高了。不知道我的分析对不对。
去配电房检查发现功率因数是0.99,电流畸变THDi是5.3%
对于电能质量这方面的知识我不太了解,不清楚这个电容或者电抗的异响是和功率因数过高有关,还是和电流畸变THDi过大有关