同样是0.75KW的两个电机,控制效果咋就不一样

2692

17

2024-12-07 21:13:29

这次调试真是烦心事多啊!以前设备都是调试人员安装线路和调试的,如今是领导派电工去接线,然后让机械安装的负责现场的调试,搞得好像电器在现场不会出问题似的。不出意外然后就出问题了,设备电机在运转一段时间后变频器报0.F7011过温故障停机。电机的安装位置比较靠下,为了能看清电机铭牌用螺丝刀给撬了下来。后来了解到一批的机器居然使用了两种电机。原来是单位快到年底了,采购件也清库存呐。一种是普通电动机,铭牌没有效率参数值。一种是变频器专用电机,但是已经去掉了强冷风扇。这次调试时没注意到,使用了同一种参数复制了。不同的电机使用同一种参数复制么肯定要出问题喽。

总结,同样功率的电机,不一样型号的电机都必须重做整定,让变频器正确对电机参数识别才能正常使用。