设备有三个仪表,两个是RTU 串口通信,另一个是MODBUS TCP,现需要把三台仪表的数据,给到MES系统,所以PLC既要做TCP客户端又要做TCP的服务器,初始我是把SERVER指令写在了CLIENT指令的上面,调试的时候PLC和仪表始终通信不上,检查了IP和端口都没问题,很奇怪,然后瞄了一眼SERVER指令的状态居然是通的(当时MES和PLC还没有连接,是不应该通的),因为当时SERVER指令的连接IP设的是0.0.0.0,没有指定IP,在想可能是PLC和仪表先走了SERVER的连接通道,所以Client指令一直连不上,果断把两个指令调了下顺序,PLC和仪表成功通信。