现场一台G120(CU250S-2),带编码器矢量控制(VC)。离线快速调试完,下载参数,一启动做电机辨识,直接报F7800。电机嗡嗡响两下就停了,电流也没起来VC模式下,电机辨识需要编码器反馈准确的位置和速度信号。一旦信号有问题,系统不会让你跑起来,直接报故障。常见的就是F7800,有时候也会带出F30001,是电流环失控了先查物理层,看参数对不对:P0400设的多少?增量式是1,绝对值是2。跟现场编码器对一下,不对改。查线:断电,拔插编码器插头,看有没有针脚歪了、氧化了。重点看屏蔽层接地了没,单端接地。量电压,上电不启动,用万用表量编码器供电,5V还是24V,别偏低太多。有示波器最好,看A/B相波形干不干净,有没有毛刺。有备件直接换一根线或者换个编码器,用STARTER抓波形,看信号到底烂成啥样,连上STARTER,开Trace功能。抓r0068和r0031,触发条件设成故障触发,再启动一次。看波形,r0068在启动瞬间剧烈抖动,或者直接没反应,电流也没起来,大概率是信号干扰或者断线。r0068有反应但方向反了,那就是A/B相接反了,改P0410或者调换接线。r0068正常,但电流瞬间飙高报过流,可能是编码器脉冲数P0408设错了,或者电机模型没建好。之前帮一个包装线处理过。现场也是报F7800,查了一圈,发现编码器线和动力线在桥架里捆在一起走了十几米,屏蔽层还没接地。用示波器一看,A相波形上全是尖峰毛刺。把编码器线单独拉出来走屏蔽槽,屏蔽层单端接地,问题解决。