quote:以下是引用失业者在2011-11-18 13:26:47的发言:
我也遇到过以上问题,同一个客户,半年时间里PCU50.3换了三个,最近又出现了同样的毛病,距上次更换PCU50不过才25天,开机后要等1-2个小时,显示屏才会点亮,24V电源正常,plc启动正常,西门子服务人员现场检查也没能发现问题,真是郁闷啊,有高手能解答码?
现场湿度过大,且PCU50的操作箱没有散热设备,导致停机后湿气在PC50内部聚集,解决办法,24V电源不要停,PCU50的操作箱安装散热风扇,或者停机后把PCU50的操作箱打开散热、散湿气,用吹风机吹一下除湿。
注意PCU50的运行环境要求, Operation 10 ... 80 % at 25 °C (77 °F) 如果达到要求是不会出现这样的问题的, 最好将PCU50放在配电柜内部,然后用TCP将信号引出。改造的话或者新设备,直接用828D 或者840DSL+TCU,或者将PCU50放在配电柜内部,然后用TCP将信号引出。