我的工况是这样的:我有一个电极,要实现自动升降,具体是根据设定电流值和实际反馈电流值来调节。比如:我设定电流是86000A,上下波动范围为±2000A。当电流反馈值大于上限时,电极上升;当电流反馈值小于下限时,电极下降,处于设定范围内,电极不动。电极的升降是靠两个Q输出点。
我用的是SFB42,参数设定是按照手册来的。但总是不成功,请高人指点指点。不胜感激。
下面是我设的参数:
COM_RST:M22.0(初始化信号)
LMNS_ON:M22.1(手自动切换)
PVPER_ON:M22.2
SP_INT:86000.0(设定值)
PV_IN:MD100(电流实际反馈值)
DEADB_IN:2000.0(死区值)
QLMNUP:Q0.0(电极上升)
QLMNDN:Q0.1(电极下降)