2. 碰到个项目,PLC比较多,,其中一个PLC需要给2套系统提供数据。。。
举例::123 3个PLC 。。 。。 1组态单边读取3.。 可以同时组态2单边读取3吗? 3只有一个网口;
这样1组态时需要下NETPRO组态到3 ,,2组态时也下载NET组态到3 。。 如何实现2个PLC同时单边读同一个PLC呢????
感谢。。。。
S7通信有单边和双边两种编程方式,单边组态侧的3PLC不用组态信息,不创建系统数据,当然也不用编程,是由CPU操作系统的预留资源03号实现的。单边编程1组态时需要下NETPRO组态到1不是3, 2组态时也下载NET组态到2也不是3,怎么会覆盖原有的组态?