回复:我的PID怎么了

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-25 09:38:16

13楼

quote:以下是引用likevc在2012-06-21 22:29:28的发言:
quote:以下是引用emil128在2012-06-18 16:37:26的发言:
楼主你的PID很正常,问题出在你的理解。
楼主给出的增益是4,说明是个PID调节是正动作。设定值大于实际值,于是正动作QLMUP输出1,是楼主自己把正动作错接了“停止加热”,却觉得是PID有问题。把给定值和实际值反向的做法是不对的。
解决办法:把增益改为-4,或者把输出点反一下。

另外从7楼的图上看,feedback应该是指执行器的开度反馈,实际温度PV应该连Input。

经过实验,你的结论是错误的,既然设定值小于反馈值,按照PID——STEP的本意,是阀的开度不够,应该继续开阀,所以我设定继续加热。这个没错。
我再次声明,此算法在CFC下没问题,动作正常。


“设定值小于反馈值”时“应该继续开阀”,楼主到底要PID正动作还是反动作?
请楼主看清楚自己给出的图!
SP=80
PV=26
“设定值小于反馈值”的结论是怎么得到的?
从图上看明显是设定值大于反馈值,也就是实际温度不够,需要加热。
此时增益是4,因此正动作QLMUP输出1。
你既然需要正动作调节,那么QLMUP当然应该连接“继续加热”而不是“停止加热”!

对于正动作(增益大于0):
如果是设定值小于反馈值,说明温度过高了,应该关阀停止加热,反动作QLMDN输出1;
如果是设定值大于反馈值,说明温度过低了,应该开阀继续加热,正动作QLMUP输出1。

我只用过PCS7,用过的所有PID调节都是在CFC下完成的,控制原理完全一样。
楼主要好好看看PID的原理和FB42的帮助了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。