step7 fc里不能用any型的输入参数

已锁定

billzhou

  • 帖子

    51
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-14

普通 普通 如何晋级?

step7 fc里不能用any型的输入参数

1366

6

2012-06-25 10:22:29

各位大侠,最近有个工程需要用到any型,但是传不到fc里面
step7 fc里不能用any型的输入参数 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。