发布于 2004-11-23 18:40:42
0楼
为什么不能在变频器出口处摇绝缘呢?因为会损坏电子板的集成电路。
摇表的电压一般都500-1000V。这是对电器的绝缘测试。而西门子的装置,请注意做一个试验,将万用表放在电阻挡,然后一个表笔对着电子板得M端(参考电位),另一个表笔对着装置的外壳,你会发现,哎?怎么是通的?其实,这并不是短路了。M与外壳之间有元件耦合,但是低阻状态,是为EMC而设计的。
所以,不要轻易的在装置的外壳上有意加入高压测试绝缘,这很危险,高压会通过M端进入与M端相连接的所有弱电低压半导体集成电路或器件。使他们产生一个很高的悬浮电压而损坏。
我是你的朋友