回复:70变频器运行中报008停机

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-25 12:59:32

1楼

6SE70变频器运行中报F008--直流母线欠电压停机, 可能的原因:

1) 负载过重, 需要过高的电动功率, 把直流母线电压拉下来.

2) 进线电压波动大, 直流母线电压=1.35*进线电压. 若进线电压下跌, 也会把直流母线电压拉下来.

3) 电压互感器失灵, 你拿万用表实际测量一下直流母线电压, 看看是否有这种可能.

可以考虑激活"动能缓冲--Kinetic Buffering"功能, 允许直流母线欠电压至61%.