没有端子39,40。应该是29,30呀。
通讯和接不接负载没有关系。
你用通讯端子29,30控制,仅仅设定或改动2010(0)Index 0即可。 0=COM通讯链路;1=BOP通讯链路。
两套通讯参数是各自独立的。
切换之后,才能发送控制命令。之前应该是OFF1状态。
即便是本地手动状态,也是可以读;显示当前状态的。