回复:S120 CU320-2DP通过TCP/IP和计算机连不上!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-25 21:15:25

4楼

问题解决了, 好消息! 问题出在网卡上, 也许出在局域网的服务上, 仅仅是我的猜测.

到现场去调试之前, 我至少要准备两种调试电缆或适配器, 比如对CU320-2:
1) 普通的直连网线-- Industrial network 访问CU320-2
2) CP5711适配器-- Profibus DP访问CU320-2
3) 如果有CP343-1或CP443-1, 也可以从以太网路由至Profibus总线访问CU320-2

假如一种方法行不通, 我立刻换成另外一种方法来访问CU320-2. "条条大道通罗马"!