回复:成组电机先反转几秒钟后再正转

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-06-25 22:39:40

3楼

这种情况,系统没有做优化和自动辨识吧?推荐做一下。这是第一;第二就是把加减速的斜坡时间加长,比如比现在的斜坡时间再长一倍,试试看,也许会缓解或解决。电流还是设置成5台电机额定转速之和。

可能的原因,系统给定太快,频率控制器的P值太大,导致启动电机不知旋转方向了,先反转再正转。把斜坡时间放慢,给定放缓,有助起步加速是电机识别方向。

哦,这个并联的控制是P100=0?=1?还是=3?不要=3呦。