回复:求助,OB不调用

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-26 06:14:42

4楼

quote:以下是引用Baodian在2012-06-25 21:36:58的发言:
我在OB86里做了故障信息程序,在OB100做了启动后初始化程序。我有两个一样的PLC系统,其中一个正常调用,相应的程序起作用。在另外一个PLC系统里,如果关掉一个从站的电源,PLC不停机,但是里面的程序没有起用,我在PLC诊断信息里看到,需要调用OB86,但在此种模式下不能调用或者没有发现OB86,但OB86 已经下载下去了。同样在每次重启PLC的时候,OB100里面的初始化程序也没有执行。

你交换两个CPU试试是CPU的问题还是程序的问题。
我有一个经验,计算机总是对的,出错的是人。