楼主的问题根本不需要读取系统时间,直接用定时中断,里面判断如果运行,则变量值=变量值+中断周期。最后变量值就是实际运行时间。比如你在100ms的中断中来做计时,则:
A M0.0//M0.0启动状态位,第一个启动扫描周期内,计时清零
FP M0.1//
=M0.2//
A M0.2//
JCN M2//
L 0.0//
T MYTIME//
M2:NOP 0//
A M0.0//
JCN M1//
L MYTIME//
L 0.1//
+R//
T MYTIME//MYTIME=MYTIME+0.1
M1:NOP 0
MYTIME保存的就是实际设备运行的时间。