3楼

如果选用了西门子S7-400,个人觉得楼主说的优势中的1,2点是相当突出的,也是别的软件做不到的。咱们做自控的不就是希望做项目时省心省力,项目交付后客户也别再找咱啥事了!

补充一下,我觉得还有两点,也是别的软件做不到的
1。wincc除支持自身的报警消息外,还可支持S7-400和S7-300主动发送的报警消息,此消息的时间戳为PLC的时间。
2。wincc除了归档wincc中定义的过程数据,也能归档S7-400主动发送的数据块(如象最大为16k,时间戳为S7-400的时间),实现数据的高速采集 (低于wincc的最小采集周期250ms, 能小到多少ms,取决于S7-400的扫描周期等因素)。

这两点对系统的整体实时性要求高的场合很有用。
毕竟windows就不是一个实时的操作系统,要求wincc自己在几个几十个毫秒内去获取数据也是不现实的,别的SCADA同样也做不到。

wincc有一个问题就是如果不好好看安装说明,安装容易出错,要注意的事项比较多。

总体来说,wincc还是不错的,尤其和西门子PLC相连,调试起来会更容易,找人找资料也方便,会的人多啊。