温度控制一般是等效大惯量的一阶系统,微分环节还是需要的!对于温度的PID控制,前辈们总结了宝贵的经验,这样心里就有底了,可以参考一下:放大系数k=5~1.7(或者比例度P=20%~60%);积分时间it=3~10分钟;dt=0.3~3分钟。前段时间刚调了一热风炉装置,设定910℃偏差在±7℃范围之内,采用经验法调试还是比较快速的,控制效果也较好。