1、硬件连接 一根2芯屏蔽电缆,距离长的话(超过50米)就买西门子的DP紫色电缆为好,两头接好网络连接器(就是DP头)。特别注意要将DP头上的小开关拨到ON。
2、定义PLC口的通讯参数,两台PLC要设置相同的参数(当然地址必须不同),下载到两个PLC中,以便这些通讯参数生效;
3、然后在作为主站的PLC上编通讯程序,启动通讯向导NETR/NETW,一步步设置要通讯的参数存储位置,完成后会出现一个叫NET_EXE的子程序(名字也可以自己修改);最后必须在主程序中调用这个通讯程序就可以了。
4、注意,在从站的那个PLC上不编写任何程序,否则会造成通讯冲突。