记住驱动配置和通道参数一点关系也没有。
你的配置算比较标准的。840d支持柔性配置〔30110/30220数据不是1﹑2﹑3,4。。。,302301﹑2颠倒。有的轴有驱动无编码器,有的轴有编码器无驱动〕
例如找某轴的动力线位置10000〔2〕=sp1〔整个机床的第三轴,plc使用db33〕,进入第三轴参数如30110=5〔驱动的逻辑号slot〕,进入驱动配置画面找到slot为5的驱动器,看第一列〔画面顺序号1,2﹑3﹑4。。。表示驱动盒子距离NC的位置〕确定驱动在nc后的第几个驱动盒子〔双轴算2个,若只用一轴算一,是否使用依据是否插编码器线为依据,因为双轴卡可以用单轴功率单元,另一轴无驱动〕。找某轴编码器位置,看轴的30220对应的slot号,此slot对应的顺序号,此顺序号对应的驱动盒子,若是第二编码器看30230〔1〕〔第一测量系统看〔0〕〕,若30230〔1〕=1,表示此轴第二编码器在驱动盒子的第一编码器口x411上〔为2表示编码器在x421上〕。