回复:变频器的一些体会

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-27 09:08:34

66楼

说说我最近的一次应用吧,我这里有一台单独的风机设备,MM430驱动的控制电源无PLC无UPS,之前每次晃电后都要去重新启动,想用自动再启动功能可又要求保持一个ON信号,最近仔细想了下,变频器断电内部控制电路电源不会马上消失,就想用变频器本身来实现On信号的保持,启用自由功能块里的一个定时器,设置为断电延时,原来的启动信号输入到定时器输入端,定时器输出连接到P840,这样就实现了外部运行信号短暂消失,On信号也不会消失,这样自动再启动功能得以实现,再利用变频器的运行信号恢复外部启动信号。