回复:小小疑问,不要说我是书呆子

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-27 11:13:47

5楼

quote:以下是引用Automann在2012-06-27 10:56:01的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-06-27 10:42:01的发言:
在STL里执行整数指令是对累加器1和累加器2进行的,并不会检测之前装入累加器里是什么类型,之前装入累加器里的你把它当作整数它就是整数。

如果在DB3中定义了数据类型为WORD的变量press,输入“L DB3.”press”“时,会变为它的绝对地址”L DB3.DBW0“。如果首先打开DB3,输入”L ”press“”就会出错。
在梯形图中给整数运算指令输入参数DB3.“press”也会出错,输入DB3.DBW0没问题。


LAD中只要是Symbol表里定义过类型,在使用ADD_I等块时,必须保证类型正确,即使直接引用绝对地址,也会出错。
不过只要不在Symbol表里定义类型,引用绝对地址就不会出错。

另外
L DB3.press

OPN DB3
L press
的区别在于后一句中,L指令是直接在symbol表中找press变量而不是在DB3中。
如果在symbol中定义一个press变量(比如mw10)
L press
就是
L mw10