quote:以下是引用一定要弄明白在2012-06-17 22:26:50的发言:
德国的检验报告出来了,说是 板子上粉尘的导电性颗粒较多,导致板子坏了。
如此简单的问题,困扰了一年,,损失也很大。
检修时候,我把以前换下来的板子重新安上 都还好用。
不清楚你的设备用在什么环境下!定期检修,清洁时很有必要的,通常用户在清洁时 第一时间想到的就是 吹~~其实效果没有吸来的好,导电颗粒 被你一吹 反而扩散的更多。
功率卡上的触发板 容易因为积尘里的导电颗粒 而误触发,使得IGBT被击穿, 同时触发板上的芯片也会烧毁。
潮湿的环境也会给变频器带来损坏,即使在很久不用之后,再开机 发现那那都是毛病,电器房最好配备除湿器。
勤换门板上的过滤网,一周一换也不过分。电器房要干净。过多的灰尘堆积在电路板上,加上潮湿的空气你可以想象是什么效果。
如需要清洁变频器,包括触发板之类的,需要专业的清洁公司和专业的设备。清洁的十几万远比你买10个功率卡来的便宜。
设备本身不能说绝对的不出问题,与使用的环境,行业,维护等有关,比如有的10几年,从来不维护,积尘也很多但从来没坏过,这样的 也有见过,但气候干燥,积尘大多是泥土风尘,这比在钢铁、煤矿等环境里就要好的多了。
废话多了,定期检修,注意维护总是能减少损失的。