回复:Logo可以处理高速脉冲信号么?

慧星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5616
  • 精华

    36
  • 被关注

    99

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-06-27 14:16:05

4楼

使用定时器,或者使用异步脉冲触发器模块,把计数器的数值定时读取到算术指令模块(需要两个编号假定1、2)中,每10秒钟读取一次,这样两个模块正好间隔5秒钟,即只能有一个处于工作中;
然后再使用两个算术指令模块处理前两个模块的值:一个是1减去2;一个是2减去1。这两个模块读取的频率应该也是10秒钟一次,间隔5秒钟,但是只能有一个处于工作中。
这样得出的数值就一直是正数了,除以x,就为水的的流量。
算术指令的属性设置为断电保持!