很赞同廖老师的意见。我一直坚持“PID没有推荐值”的说法。
因为一旦有了框框,可能就会限制了调试者的思维,有可能浪费太多时间。
有一个项目,设计最大流量在100多m3/h,而实际调节要到7m3/h。一般我们会说流量在10倍范围内调节,可以获得理想、稳定的结果,但是客户真是想在大系统中凑合着试一下小流量,难道就一定不成吗?!
为此,我们在管路上装了手阀调节系统阻力,让输出超过20%,P值最后调到了0.05,获得了很好的控制效果。
对不同的系统、不同的规格等等,影响PID参数的因素很多,凭空给个数据就能参考,似乎太不靠谱。
经常调试的人,的确会在一开始就能给一个具体数据作为切入点,因为经验充足,很快搞掂。但是,最后的参数也许与开始切入点差了几倍,可调节者本人并没觉得有什么不妥。
因此,我们提出PID经验数据库的概念。把每次调节效果好的PID数据以不同规格产品为特征保存起来,下次有相同或相近的产品需要测试时,直接调用经验数据,在此基础上进行修正,大大减少了PID参数的摸索时间。随着经验数据的积累,系统会越来越好用。
大系统调小流量这件事,让我们打破了系统流量调节范围在10倍左右的框框。后面新设计的试验室敢把流量范围扩展到20倍,如果流量计量程不能满足的话,仅仅是配两套流量计而已,主管路及动力部分可以合二为一了。软的硬的都节约了很多。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!