整理单元就没有必要并联的吧,功率可以做到足够大的。
--- 400V AC SLM智能型整流单元最大到800KW; 690V AC SLM智能型整流单元最大到1400KW. 如果在钢厂的一条生产线上, 单台SLM整流单元的整流功率肯定是不够的。

BLM与SLM混搭着给DC-bar供电,但是是不是应该注意下电容的最大负荷呢?
--- 确实要注意电容的最大负荷, 整个DC-bar上的电容总量已经超出BLM+SLM的最大负荷范围。可以让SIZER选型软件来评估!

启动顺序问题,BLM应该先启动,SLM再启动。
--- 由于BLM预充电能力强, 所以BLM应该先启动对直流母线充电, 当直流母线电压达80%之后, SLM再自动启动。