quote:以下是引用shine在2012-06-27 18:06:45的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-06-27 10:56:01的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-06-27 10:42:01的发言:
在STL里执行整数指令是对累加器1和累加器2进行的,并不会检测之前装入累加器里是什么类型,之前装入累加器里的你把它当作整数它就是整数。

如果在DB3中定义了数据类型为WORD的变量press,输入“L DB3.”press”“时,会变为它的绝对地址”L DB3.DBW0“。如果首先打开DB3,输入”L ”press“”就会出错。
在梯形图中给整数运算指令输入参数DB3.“press”也会出错,输入DB3.DBW0没问题。

”L ”press“”这条,不管你在哪里,都会出错,和数据类型没有关系,如果你指的是L DBW0,这个和数据类型也没关系,只是将内存数据装载到ACCU中,至于接下去要执行什么操作,编译程序不会去预判,当然不会出错了。
如果你显示符号名,除非你没有定义DB3的符号名,否则DB3.DBW0会自动转换到db3符号名.”press“,在LAD中一样会出错