对S120还很陌生。所以有问题了。为什么BLM的预充电能力要比SLM的预充电能力强呢?如果是同功率的也这样吗?还是在并联的整流-回馈单元里特指的?因为前面介绍说,BLM的功率要比SLM的大。所以BLM的先上电?还是说同功率的BLM就比SLM的预充电能力强呢?哈哈,有些绕口令了。

针对回馈能量不强的共母线系统,把SLM的配置小于BLM 还是很有头脑的。但如果不是共母线系统,而是一个大容量的单机逆变器的传动,回馈能量就不能小了。否则很容易报直流母线过压故障(当系统制动的时候)。而共母线的结构不会,是因为在母线上的n台逆变器不会同时制动。