回复:X9的4、5端子控制变频器主接触器吸合如何设置变频器参数

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-28 07:45:53

2楼

你是装机装柜型的吧
X9的4、5是安全停车的输出控制触点,直接用就可以了,X533的1、2来激活安全停车。
红色部分是来自预充电控制的主接触器控制信号,也就是驱动得到ON命令时首先执行预充电的过程同时使能B0124,使用这个可用一个数字输出控制一个继电器。