回复:请教一下,S7200与智能仪表的Modbus通讯

不明外星生物

  • 帖子

    386
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-28 09:16:31

34楼

“我的仪表上需要读取到的工程量显示1000,我的程序读上来的数据VW100=17865,VW101=19875,不管我怎么转换都得不到1000,我尝试改变Addr(只要不是30001)这个地址,程序初始化后MBUS_MSG就会报错102,改变Count值也报错102,我郁闷了~~”,这个不要郁闷,西门子根本没有单数的字元件!所有单数的子元件都是错误的,既然你用错了软元件,嘻嘻