机械人:你好!我是从事与编码器有关工作的,你说的现象的确比较少见。建议你做以下检查:
1.检查编码器的安装是否稳固可靠(有无打滑现象),这点比较难,可以仔细重装一边。
2.检查编码器的脉冲数与变频器内设置值是否一致。
3.可试一下适当加大反馈信号消失检测门限值(P0492)和低速检测延时(P0494),因为在电机带载低速起动时反应比较慢,而变频器反应比较快,有时间差。时间差大于门限值就会报警。至于调高多少合适,怎么调可咨询西门子的系统工程师,他们才是专家。
以上只是个人拙见,望能对你有帮助。见笑!