你需要设定转换的范围,比如你的实际信号范围是0~1000度,你只要输出200~800度,那么你就要判断如果信号低于200度就输出200度,高于800度就输出800度,在200~800度之间则输出0~32000之间的数值即:
温度值小于200,aqw=200,温度值高于800,aqw=800,温度值在200~800之间,则根据线性变换得:(aqw-0)/(32000-0)=(x-200)/(800-200),x属于200~800。aqw=(x-200)/600*32000