关键性的机械设备对驱动装置提出苛刻的要求: 出现变频故障, 不允许停机!
我们可以考虑--S120冗余并联驱动, 只适合单绕组电机。
S120 DC-AC 电机模块冗余是基于并联配置, 所有冗余的电机模块用一个CU320-2 控制,并使用DMC20 Hub星形拓扑连接各电机模块。
当某个电机模块坏,CU320 -2报警,注意: 仅仅是个Alarm, CU320-2不停机。
然后通过P895 参数disable掉此报错的电机模块, 才能从DMC20上拔出通讯电缆,否则CU320-2会报故障。注意:前后步骤不能搞错!
更换新的电机模块之后,插入Drive-CliQ通讯网线,再通过P895 参数使能新的电机模块。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请