回复:G120快速调试,P1300选择20矢量控制时会报警,各位大侠帮忙啊!!

数据

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-28 19:26:55

2楼

quote:以下是引用SM AUTO在2012-06-28 07:52:13的发言:
是不是电机与变频器容量相差太大,超过了允许的范围。
是否使用制动电阻和制动功率有关。
没有使用制动电阻,2.2KW的电机选的2.2KW的变频器,举升负载不大,所以当时就没有选择购买制动电阻,P1300除了能选择0外,选其他的都报警?

我恢复出厂设置后设的参数有:P10=3
P100=0
P300=1 P304=400, P305=4.95A, P307=2.2, P308=0.83
P310=50hz P311电机额定转速=1410 ,P335冷却方式=0, P500工艺应用=0标准驱动,
P700=6 现场总线 P922 P970 P1080/P1082 P1120/P1121 然后选择P1300时只要选择20就开始报警····· 不知道是不是少设置 什么参数?