对用形参调用不是很熟悉,现场应用的2台泵开启编程调用FC10,功能能实现,但是只要无论按哪一个泵启动,两台泵同时启动。留一下FC10的程序,帮忙看一下问题在那里啊?谢谢
简要说明:IN 参数定义如下:start,stop,T_NO(TIMER),T_S5T0(S5TIME),T_N1(TIMER),T_S5T1(S5TIME)。OUT 参数定义如下:relayrqjidianq,relayrq,relaygp。IN_OUT参数定义如下:ZJBL1
第一句:
A(
O #start
O #relayrqjidianq
)
AN #stop
AN #ZJBL1
= #relayrq
= #relayrqjidianq
第二句:
A(
A #relayrq
L #T_S5T0
SD #T_NO
A #stop
R #T_NO
NOP 0
NOP 0
A #T_NO
)
第三句:
A #ZJBL1
L #T_S5T1
SD #T_N1
A #stop
R #T_N1
NOP 0
NOP 0
A #T_N1
= #relaygp
S #ZJBL1
A #stop
R #ZJBL1
NOP 0