回复:西门子440变频器模拟量输入参数设置问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23250
  • 精华

    882
  • 被关注

    1258

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-06-29 16:46:52

5楼

咳。没那么复杂。那个IO板上的DIP开关的作用:就是在模拟量输入端口并联一个500欧姆的电阻。这时电流达到20mA时,就是10V电压。这个DA转换器本质上还是0-10V。
你的手操作器是4-20mA电流输出吗?
如果是:就把它接到Ain2,使用外置电源如24V;Ain2只用+/-两点。
DIP-2拨到ON。P0756(1)=2(0-20mA);P0757(1)=4; P0758(1)=0%; P0759(1)=20; P0760(1)=100%; P0761(1)=4。