单独测试6SE7034-5FK60-Z驱动的顶驱电机一切正常。但是同时运转6SE7041驱动的绞车电机时,发现顶驱装置总是在上电后报A041,F006,直流母线电压高停机。
为了解决绞车运行对顶驱造成干扰,导致直流母线电压升高这一故障,我们做了以下尝试:
1、测量直流母线电压,为R006所显示电压,确实达到了电压的报警线导至停机测量3相进线电源电压,并测量进线熔断器,均正常。
2、脱开MCC外部的顶驱电机主电缆插头,测量直流母线电压还是过高。
3、发现绞车的启停与顶驱装置的直流母线电压有直接关系,当绞车启动状态,顶驱装置上电,顶驱装置的直流母线电压会从836V左右上升至1050V并导致顶驱装置报故障。
4、检查系统的绝缘,经测量发现绞车电机的绝缘只有3.6兆欧,脱开绞车电缆,单独测量绞车电机为3.6兆欧,电缆绝缘为660兆欧,建议更换绞车电机。
5、更换全新绞车电机,绞车电机更换前裸机测量绝缘3相均为660兆欧,安装后为660兆欧,连接电缆后测量为660兆欧。
6、更换电机后,绞车启动,发现顶驱装置的直流母线电压依旧为950V。
7、在西门子网站查故障处理是,有类似的情况,按照故障检修提示更换了顶驱编码器,并更换了DTI板,直流母线电压依旧为950V。
8、在柜内直接连接编码器并测量,无变化。
9、脱开编码器电缆,并脱开柜内主电缆,无变化。
10、在随后作业中,只要绞车运行时,顶驱装置是无法正常启动的,一启动就会报A041,F006,直流母线电压高停机。只能是先把绞车装置完全停掉,先启动顶驱,等顶驱运转正常后,再启动绞车。此时虽然顶驱装置不报警停机,但是监测顶驱直流母线电压会从840V升高到940V左右,此时随着绞车电机的运行,顶驱装置的直流母线电压会在918V到980V之间变化。此后,向西门子工程师多次咨询也没有找到解决办法,就一直只能采用这种方法来保证两台设备同时运行。
求助于各位大师,如何处理此疑难杂症!不胜感激!