谢谢大家分享自己的方法!
小弟以前用的方法是:
弄个块,每次程序执行时把当前的DI入栈,
栈的长度为多少字节可根据滤波需要自己定,
统计栈中的为“1”的位有多少个,该值为N。弄两可设置的整数值A B。A小于B)
当N小于A时认为触点是断开的 把输出置成“0”
当N大于B时认为触点是接通的 把输出置成“1”
其实不只是能用在按钮防抖上其他的DI信号也是一样的。
不过这种办法,就是要考虑上电启动时的情况。
如果按钮是常开的,且还没开机就被什么东西一直压着处于接通状态。
或者按钮是常闭的,且还没开机就被什么东西一直压着处于断开状态。
那也没招了,直接在程序第一回扫描的时候认个初始状态吧。
水平有限希望能给大家点借鉴。