发布于 2012-06-29 20:08:00
6楼
S120比611维修麻烦,但是使用调试方便的。
如果可以按照要求安装使用,故障率是很低的,很多损坏和使用条件达不到要求有关。
前几天见到一个电机地线在电机模块端虚接,然后电机模块的Drive-CliQ接口就坏了。而且当时电机电缆也不是屏蔽的,如果按照标准要求用屏蔽电缆,且屏蔽层连接良好,应该也不会坏。
按照要求使用,比坏了修,要经济的多的。
S120目前的升级是为了增加更多的功能,和使用更方便。目前已经很完善的,从04年推出到现在已经10年了。
等到S120像611那样,估计都快要换代了,其实611还有升级改动的。