quote:以下是引用HUANGZE75在2012-06-29 08:39:37的发言:quote:以下是引用fzxsz在2012-06-28 17:10:02的发言:
用变频器来控制不行吗
变频器控制行,但是楼主的电机电压比较麻烦,1140V电压等级真的不常用,楼主的电机功率才4KW,改用普通电机如380V比较好一点,这样购买变频器也很容易。
实际情况是煤矿井下用设备,矿井下面1140/660V;220/127V电压等级很常用。4KW油泵防爆电机(矿井下对设备有防爆要求)驱动电液推杆开关门,当检测到有车辆过来时,自动开门,车辆离开时自动关门。所以有时启停比较频繁,有时也有可能几个小时也不会启动一次。短短运行7天就烧了5台电机,目前设备一直停用。现在我们怀疑:1.过载。(但是开关门用两个人的人力可以轻松完成,不大可能过载)。2.电压过高。(实际矿上提供电压有1300V左右,但据说在许可电压波动范围内)。3.电机质量问题。(烧坏的电机拿去维修,维修师傅认为线圈绕制比较粗制滥造)。自己对电机没有使用经验,对出现的这个问题感到没有头绪。这里求教各位有经验的大侠帮忙分析一下应从那些方面着手查找问题发生的原因。目前我们也在公司做实验。之后我会将结果告诉大家的。