OLM故障急求帮助!

已锁定

wesker425

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-07-01

普通 普通 如何晋级?

OLM故障急求帮助!

1340

0

2012-07-01 10:33:11

项目中使用的OLM均为单模G11,主机架连接出来的OLM通过单模光纤连接1公里外的远程机架处的OLM。
1.主机架连接出来的OLM CH1灯、CH2灯黄灯,SYSTERM灯、CH2 LEVEL灯绿色。
2.远程机架SYSTERM灯闪烁,连接上DP头及跳线后CH1/CH2不亮。
3.将远程机架上的OLM,153-1进行更换后问题依旧存在,将远程机架上的OLM拿到主机架处跳灯正常。
4.两侧的IM153-1上的终端电阻均已拨成ON,OLM上的功能拨码及终端电阻拨ON/OFF均无变化。
5.经检查,两侧的DP头均无问题(两侧3、8均连通),光纤采用激光照射也为通路。
6.主机架房间有独立地桩,远程机架房间零地一体接地,无单独地桩。
7.光纤由于现场限制,主机架及远程机架分两路汇总到一个房间后用跳线短接起来。

现场情况紧急,急求各位帮助,谢谢!
OLM故障急求帮助! 已锁定