回复:请各位指正,4-20mA控制变频器这样设置正确否

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-24 16:50:40

0楼

首先应当指出:12、13端子是模拟量输出端子,你如果要用4-20mA的信号来控制变频器的运转速度,只能从模拟量输入端子来控制。
P0700是命令的来源,就是说你要从什么地方来控制变频器的启、停,P1000才是控制频率的来源。
相关的参数有:
P0700=2
P1000=2,用模拟出入1(端子3、4)P1000=7,用于模拟输入2(端子10、11)
P0756=2
P0757=4
P0761=4
相对应的DIP开关拨到ON。