回复:我们井队的6SE7034-5FK60-Z在别的变频电机启动时直流母线电压升高报F006故障停机

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-01 13:52:58

5楼

如果早看到此贴就好了,也不至于走那么多弯路了啊。非常感谢K版主的教诲!
前几天我就遇到过这样的情况,变频器报直流母线过压,折腾了好几个小时,最后检查发现是制动单元的快熔熔断,IGBT反向击穿。造成了制动电阻回路开路,电机发电能量无释放通道,导致母线电压升高。更换上备件,OK了,师傅一句话,能少走好多弯路啊。这回终于更深刻地理解了!