回复:2台泵开启调用FC块同时动作问题

rindu

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2008-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-01 14:57:34

11楼

quote:以下是引用roger_911在2012-07-01 13:13:06的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-07-01 12:11:44的发言:
两次调用FC10参数#relayrqjidianq被赋了同一个实参Q1.2.

楼主的意思是说两台泵用的是同一个软启动器

对,是一台软起动器,那个Q1.2是软起动器的启动信号,通过继电器来带的,所以每次调用都要用同到这个点。