quote:以下是引用rindu在2012-07-01 14:57:34的发言:quote:以下是引用roger_911在2012-07-01 13:13:06的发言:quote:以下是引用youhm在2012-07-01 12:11:44的发言:
两次调用FC10参数#relayrqjidianq被赋了同一个实参Q1.2.
楼主的意思是说两台泵用的是同一个软启动器
对,是一台软起动器,那个Q1.2是软起动器的启动信号,通过继电器来带的,所以每次调用都要用同到这个点。
既使是同一台软启动, 两次调用FC使用同一个点做为输出也是不合理的,你用个M点中转一下就可以了。
即在两个FC调用各输入一个M点的实参,最后用两个M点或控制Q1.2.